对于同一防烟分区内不同净高的区域,最小清晰高度是按最高的计算还是最低?

对于同一防烟分区内不同净高的区域,最小清晰高度是按最高的计算还是最低?储烟仓如何计算?

arabella | 2023-03-06 14:15
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

jp 2023-03-07 15:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最小清晰高度还是按各自层高计算,这个防烟分区的清晰高度取值不低于层高较高处的最小清晰高度,储烟仓在满足GB 51251-2017第4.6.2条要求外,满足排烟口布置要求。