室内设有一层至二层的敞开楼梯排烟问题
发表评论: 中庭(《民用建筑设计术语标准》或上海《建筑防排烟系统设计标准》对中庭都有定义,可参考)当做单独的防火单元对待,这个明显达不到。
2024-05-10 21:46
-
对于同一防烟分区内不同净高的区域,最小清晰高度是按最高的计算还是最低?
发表评论: 最小清晰高度还是按各自层高计算,这个防烟分区的清晰高度取值不低于层高较高处的最小清晰高度,储烟仓在满足GB 51251-2017第4.6.2条要求外,满足排烟口布置要求。
2023-03-07 15:51
-
关于《烟规》第4.6.3.3条的疑问
发表评论: 没有提有效面积的根本就无需按有效面积来要求,只需满足可开启外窗或开口的面积即可,采用自然通风方式的防烟楼梯间前室、消防电梯前室、共用前室及合用前室也是满足可开启外窗或开口的面积即可,根本就不用考虑有效面积的问题。《消防设施通用规范》2023.3.1执行的条文也是采用不同的说法,需要有效面积的在文字中说明,不需有效面积不提,只提可开启外窗或开口的面积
2023-03-07 11:31
-
斜屋面厂房净高的确定(排烟窗分别在斜面不同高度上)
发表评论: 谢谢,那个问题六之前已看过,还是不太确定
2022-12-11 20:03
-
斜屋面厂房净高的确定(排烟窗分别在斜面不同高度上)
发表评论: 谢谢,在《建筑防烟排烟系统 系统技术标准》第4.6.9条条文说明中空间净高方法确定第(2)条“对于斜坡式顶棚,空间净高为从排烟开口中心到地面的距离。”空间净高按这个来,顶部排烟窗高度不一,不知道净高如何选取
2022-12-09 17:57