关于《烟规》第4.6.3.3条的疑问

《烟规》第4.6.3.1条和第4.6.3.4条中涉及到自然排烟窗(口)的面积均为“有效面积”,但第4.6.3.3条有关自然排烟窗(口)的面积未作具体说明,是否意味在走道两端设置的自然排烟窗(口)仅需满足开启面积不小于2m2即可,无需满足有效面积不小于2m2?

Soul相依 | 2023-02-21 17:21
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

消防网友78337 2023-02-22 11:13  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不能这样考虑。


在烟规4.3.5及相关的图示中,对自然排烟窗面积的有效性是有明确规定的。


以你的看法,推论,走道两侧2平方的开窗只要有条缝就行了。


同时烟规中3.2.1,3.2.2 ,3.2.3(强条),开窗面积中也没有有效面积的文字写法。


建议设计时,窗洞尺寸应增加10%到20%的设计余量,方便验收时,实际测量时,扣除窗框的尺寸。


Soul相依   回复: 消防网友783372023-02-22 16:44

谢谢大佬的耐心回复!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jp   回复: Soul相依2023-03-07 11:31

没有提有效面积的根本就无需按有效面积来要求,只需满足可开启外窗或开口的面积即可,采用自然通风方式的防烟楼梯间前室、消防电梯前室、共用前室及合用前室也是满足可开启外窗或开口的面积即可,根本就不用考虑有效面积的问题。《消防设施通用规范》2023.3.1执行的条文也是采用不同的说法,需要有效面积的在文字中说明,不需有效面积不提,只提可开启外窗或开口的面积

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

Soul相依   回复: jp2023-03-14 11:25

谢谢大佬!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

永锅 2023-02-22 15:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这条要结合《烟规》第4.3.3.1条来理解。

1、当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;

Soul相依   回复: 永锅2023-02-22 16:44

谢谢大佬耐心回复,这下更清楚了!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报