消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

敬老院为地上4层建筑,每层300平米左右,柴油发电机房可以设置在敬老院一层吗,是否需要设置发电机房作为备用电源,消防负荷采用二级负荷

敬老院为地上4层建筑,每层300平米左右,柴油发电机房可以设置在敬老院一层吗,是否需要设置发电机房作为备用电源,消防负荷采用二级负荷

消防砖家 | 2023-02-23 15:31
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

雷雨 2023-02-23 15:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不属于二类高民,室外消火栓用水也不到25升每秒,怎么定的二级负荷?

永锅 2023-02-24 09:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据你所描述的建筑层数及体积,本建筑消防电源可不采用二级负荷。
柴油发电机房宜布置在首层或地下一、二层;不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻;

柴油发电机设置在敬老院一层是没有问题的,不贴邻人员密集场所(食堂、老年人活动中心等)就可以了。

消防砖家   回复: 永锅2023-03-05 14:54

柴油发电机房不应贴邻人员密集场所,养老院属于人员密集场所,柴油发电机房为什么还能设置在养老院1楼呢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

永锅   回复: 消防砖家2023-03-08 17:31

养老院属于人员密集场所,但人员密集场所里还有一些不属于人员密集的场所,比如设在一楼的储藏间、工具间等。柴油发电机房是可以和这些功能用房贴邻布置的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载