甲类厂房的一个控制室和厂房用防爆墙分隔了,处于功能需要,想在防爆墙上设置观察窗,请问可以设置防爆窗吗

萧墨轩 | 2023-02-02 17:26
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张牙舞爪的张 2023-02-03 07:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,甲乙厂房的防爆墙或防火墙不可开设门窗。

消防网友48128 2023-02-06 00:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,参照建筑设计防火规范3.3.8

GANSTER 2023-02-13 08:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参见GB/T50779-2022第5.2节