消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

天然气加气站内安装壁挂炉的房间是否需要安装防火门、防火窗?

该房间设计时作为办公用房使用,站内为保障冬季取暖将该房间安装了燃气壁挂炉,已知该房间与站区其他部位安全间距均满足相关规范要求。那么该房间的普通门窗是否应该更换为防火门、防火窗,依据是什么?请高手给予解答。

薛定谔的喵 | 2023-01-12 17:13
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

永锅 2023-01-13 10:38  1 赞  0 踩 [回复] 举报

房间安装了燃气壁挂炉,应等同于“明火地点”或“散发火花地点”,与其他部位的防火间距按“明火地点”或“散发火花地点”危险来核查是否满足《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021第4条的规定。

关闭

关闭

手机APP下载