超压泄水规范

超压泄水规范有要求吗,在哪里找
停水电费 | 2020-10-27 10:04
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘丽波 2020-10-30 15:26  2 赞  0 踩 [回复] 举报

《消水规》5.1.16条防止消防水泵低流量空转过热的技术措施;6.2.4-7条减压阀后应设置安全阀,安全阀有泄水要求。