市电监测如何接线

应急照明疏散指示系统集中电源端子市电监测需接入正常照明220伏电源。

  而一个正常照明配电箱的照明回路有几个,且属于不同相,为保护三相用电平衡。这样子市电监测应该如何接线才能实现呢?

周辉锦 | 2022-12-17 22:57
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2022-12-19 11:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只是取个市电信号而已(电压信号,判断市电是否停电),没有负荷电流的,不用考虑三相平衡,

周辉锦   回复: 周家斌2022-12-29 16:32

设计院和产品说明均要求端子接220伏市电哦,不是接信号

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 周辉锦2022-12-29 19:01

这个信号就是220V电压信号哦

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-08-17 17:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不考虑三年平衡,只是取一个电压信号,从集中电源服务的区域普通照明出一个回路即可。