消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

储烟仓问题

场所净高2.6m的会议室,根据烟规4.6.9和4.6.1条,储烟仓是不是可以按1.1m高度去计算机械排烟?设计清晰高度1.5m会不会影响人员疏散

乌云 | 2022-11-10 09:44
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

aalwbw 2022-11-10 17:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不会影响疏散的。

理由是:4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2(净高2.6米,最小清晰高度为1.3米,1.5>1.3,满足规范要求。);

关闭

关闭

手机APP下载