<<建规图示及应用>>中6.2.3条图示3是否有误?

<<建规图示及应用>>中6.2.3条图示3(第226页)剧场后台各辅助用房之间设置了2小时的防火隔墙是否有误?对应6.2.3条的建规图集18j811-1第163页图示4,各辅助用房之间没有设置2小时防火隔墙,如图集中的仓库和道具用房。





wenhua | 2022-10-25 17:26
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

834.1 2022-10-26 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

咨询了石老师:《建规图示及应用》无误,库房、服装室、道具间等均为相对独立的防火单元,应有防火隔墙分隔。不宜采用区域分隔的方式。

石老师近期会做讲解交流,请注意消防资源网公众号公告