消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于防排烟系统中百叶风口的应用?

什么情况下可以使用普通的百叶风口作为排烟口?如果排烟支管使用百叶风口可以配一个常闭的280℃排烟防火阀吗?有常闭的280℃防火阀吗?

请大神赐教!!!感谢!!

清浅 | 2022-10-25 01:05
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

永锅 2022-10-25 09:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一个排烟风机负担一个防烟分区的排烟时,可使用常开的排烟口。

一个排烟风机负担多个防烟分区的排烟时,各防烟分区支管上设置常开的排烟防火阀和常闭的防烟阀。

清浅   回复: 永锅2022-10-28 20:11

有规范条文?哪个规范呀

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-07-01 15:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一台排烟风机只负责一个防烟分区的时候,一般就可以不设置常闭排烟口(电动充电桩这类的另当别论)

不知道市面上是否有常闭的排烟防火阀,如果有此类产品,能够实现功能,并且排烟防火阀具备防火性能(现场材料与报告一致),应该没问题

关闭

关闭

手机APP下载