附设在建筑下方的消防泵房(地下仅此一间),地面单独出口,是否设置封闭楼梯间

了了_2008 | 2022-10-18 18:53
请写下您的回答回答

回答 | 3

石小东 2022-10-18 20:17 00 [回复]举报

根据建规给出的封闭楼梯间定义:“在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。”你的地下消防泵房出入口都有门,自然就构成了封闭楼梯间

了了_2008   回复: 石小东2022-10-19 13:42

可能表述不清楚:因为地下仅设备间,楼梯间是单独设置是满足封闭楼梯间要求;如设置坡度较大钢梯置于设备间内,这种做法是否可行?是否必须设置封闭楼梯间?

0    0 [回复]举报

逍遥仙   回复: 了了_20082022-10-22 02:14

按检修及内部服务楼梯设置即可,另外由于在地下,面积不能超200否侧要两门。消防水泵房平常就没什么人,门能满足设备进出检修及室外高差不超十米即可。建议就在地面设置一门即可,楼梯就变成了套内楼梯,用金属梯即可