消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵出水干管上设置压力开关直接启泵,启泵压力值如何设定,具体规范是哪条

消防水泵出水干管上设置压力开关直接启泵,启泵压力值如何设定,具体规范是哪条

消防砖家 | 2022-10-08 16:09
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

永锅 2022-10-10 11:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

稳压泵启泵压力值加上高位消防水箱最低有效水位至消防水泵出水管上的静压值减去0.07Mpa。



消防砖家   回复: 永锅2022-10-15 16:18

请问规范依据是哪条

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

永锅   回复: 消防砖家2022-10-26 15:10

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:

稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;

 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。

根据稳压泵的设置位置,(我上次回复你的是稳压泵设置在屋顶的情况下的计算方法)计算稳压泵的启泵值,再加上高位消防水箱与消防水泵出水管的高差的静压值,就是平常消防水泵出水管网上的正常压力值,根据5.3.3第一条得出消防水泵的启泵值。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载