室内疏散楼梯能用钢梯么

耐火性能可否通过其它防火包裹达到要求,规范哪里明确要求不可以呢

殇~~ | 2022-09-30 13:53
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

Qz 2022-09-30 15:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

室内疏散楼梯可采用钢梯且耐火性能可采用防火涂料

卫士 2022-10-02 10:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通过技术措施达到《建筑设计防火规范》的要求1小时(二级)或者1.5小时(一级)耐火极限以上才可以,直接用钢梯,耐火极限肯定达不到要求。

风往南吹 2022-10-06 11:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范从来不会规定具体构件的材质,只会要求耐火极限。若能满足1.0或者1.5h耐火极限,也不是不可以用

消防黄河 2022-10-06 18:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以用,需处理达到耐火极限要求。