正压送风机风机出口处的70℃常开防火阀是否需要设置输入模块进行监视

正压送风机风机出口处的70℃常开防火阀是否需要设置输入模块进行监视

消防砖家 | 2022-09-29 13:57
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2022-09-29 17:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,但不需要联动风机关闭。具体看烟规5.1.5条款

潘天坤 2024-07-01 16:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范里有对于电动防火阀关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器的要求,然后就是风管上的防火阀宜设置位置信号反馈功能,最后就是设于空调通风管道出口的防火阀关闭信号应反馈至消防控制室

加压送风管道是否属于空调通风管道,是否仅适用于民用建筑或者工业建筑,这边就不做讨论,可能有一些争议存在

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第4.5.4条规定:送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。

工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2015第11.1.12条规定:
防火与排烟系统的监测与控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定;兼作防排烟用的通风空气调节设备应受消防系统的控制,并应在火灾时能切换到消防控制状态;风管上的防火阀宜设置位置信号反馈
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012 第9.1.7条规定:
防排烟系统的检测与监控,应执行国家现行有关防火规范的规定;与防排烟系统合用的通风空调系统应按消防设置的要求供电,并在火灾时转入火灾控制状态;通风空调风道上的防火阀宜具有位置反馈功能
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019第13.4.4条规定:
防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:6 设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作,阀门关闭;关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机组

sail 2026-09-01 14:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要。

李勤 2026-09-02 09:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,只是有反馈信号,但不需要联动停止风机