消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

以下走道是否能做自然排烟?若依据现有格局能做自然排烟需要加设挡烟垂壁吗?走道总面积160平方米;详下图

小谜 | 2022-09-13 14:14
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防黄河 2022-09-14 08:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

能,不需要。

周家斌 2022-09-14 08:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以考虑自然排烟,不需要防烟分区,但要考虑窗户开启的有效面积是否够2平方米。走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2。

潘天坤 2024-07-03 16:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果走道长度没有超过60米的话,宽度2米的走道可以不用设置挡烟垂壁,按照描述来看,是满足规范要求:走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3

关闭

关闭

手机APP下载