工业建筑,设置的集装箱式柴油发电机组作为备用电源使用,规范要求?


请教下各位老师,大佬

1,50016中,其中第5条内的关于柴油发电机的民用建筑内设置规范是否适用于工业建筑?

2,对于工业建筑备用电源,采用集装箱式柴油发电机组,消防规范是如何要求的?(消防设施和防火要求)

3,如何看待工业建筑内首层靠外墙位置设置多个(总共容积不超过15立方)独立燃油间,单个油箱设计容积为5m³的设置?

谢谢各位大佬

Lyons | 2022-09-09 09:26
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

徐海金 2022-09-13 08:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

工业民用不太一样,工业工艺用的按丙类,并做防爆设计,如果只是普通应电电源满足民用柴发设置要求,可以按民用,即不进行防爆设计