消防管道连接支吊架间距是否按照给排水验收规范执行?

规范中管道支吊架最大间距未强调连接方式,是否沟槽连接亦可按照给排水验收规范GB50242-2002中支吊架最大间距执行。?请大神解惑!!感谢!

清浅 | 2022-08-25 18:37
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2022-08-26 14:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

清浅   回复: 周家斌2022-08-27 00:25

谢谢,我还想请教一下,这个属于强制性标准吗?按照此规范是否接头部位需要两个支架?

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 清浅2022-09-13 08:43

1、不属于强制性标准;2、执行5.6.3

  1 赞    0 踩 [回复] 举报