消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

年检报告合格标准

年检报告中有一项不合格,是否年检整体不合格,无论是A项还是BC项

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友68723 2022-08-22 11:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可查相关专业规范和地方标准,如江苏建筑消防设施检测技术规程 DB32/T186-2015中

5.2.2.4 A类项目有一处不合格,该项目判定为不合格。
5.2.2.5 B类项目的不合格率不大于检测数量的5%时,该项目判定为合格;不合格率大于5%时,判定为不合格。
5.2.2.6 C类项目不合格率不大于检测数量的10%时,该项目判定为合格;不合格率大于10%时,判定为不合格。
5.2.3 系统判定
5.2.3.1 满足下列全部条件,系统判定为合格:
    1 所有A类项目全部合格。
    2 系统中B类项目不合格数不大于6,且不合格占该系统B类实际项目总数的比例不大于10%。
    3 系统中B、C类项目不合格数总数不大于12。
5.2.3.2 满足以下任何一条,系统判定为不合格:
    1 系统中存在A类项目不合格。
    2 系统中B类项目不合格数大于6,或不合格占B类实际项目总数的比例大于10%。
    3 系统中B、C类项目不合格数总数大于12。
    4 系统未按设计要求设置的。

飞翔的二师兄   回复: 消防网友687232022-11-10 09:19

请问新检和年检都是这个标准?

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

飞翔的二师兄 2022-09-09 11:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这是新检的合格标准吧,主要是因为年检报告上传到消防技术服务管理系统上,有一项不合格,报告就不合格

关闭

关闭

手机APP下载