楼梯间外墙耐火极限改如何考虑?

楼梯间外墙耐火极限改如何考虑,是按非承重隔墙的1.0小时考虑,还是按楼梯间的2小时考虑。玻璃幕墙作为围护结构的楼梯间如何考虑。现工程中装配式外墙板耐火极限为1.5小时,是否可作为楼梯间的外围护结构使用。谢谢您们的回答。

JY0801 | 2022-08-01 18:24
请写下您的回答回答

回答 | 1

消防网友73006 2022-08-03 16:44 10 [回复]举报

楼梯间3个面的隔墙耐火极限不应低于2.0h