消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

大空间厂房的疏散指示标志

厂房内划定了人员行走的路线,两边设置了护栏,这种情况怎么布置疏散指示标志和应急照明呢。

珍珠baby | 2022-06-21 14:45
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

深圳消防 2022-06-28 17:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

疏散指示牌可以吊装,应急照明也可以吊装。

珍珠baby   回复: 深圳消防2022-07-14 11:01

问题吊装没有位置啊,而且疏散指示标志不需要在一米以下吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2022-06-28 22:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以参照走道的设置方式设置,但是在行走路线外的大空间内也要按照相应路径设置。

珍珠baby   回复: 周家斌2022-07-14 11:00

是设置在护栏上吗,那样取电比较困难。可不可以在通道上粘贴蓄光型标志辅助呢,丁戊类厂房。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

永锅 2022-09-15 17:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大空间厂房的疏散指示标志的设置:

1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方。

2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30.,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20.;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10.。

关闭

关闭

手机APP下载