关于建筑防火规范大厅类空间的疏散距离的问题

根据建筑防火设计规范5.5.17条第四款,可否理解为,在设置喷淋的情况下,且多功能厅等厅堂类空间已设置2个安全出口时,任意一点至最近疏散距离(单向疏散)不大于37.5米即可?此时是否必须满足双向疏散?

无敌的黄 | 2022-05-28 06:13
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

永锅 2022-08-26 18:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足室内任意一点至两个疏散门(或安全出口)的连线夹角不应小于45°,任意一点至最近疏散距离(单向疏散)不大于37.5米即可。

李勤 2026-07-08 14:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两个出口的话,距最近(一个)出口不大于37.5米