消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

钢结构建筑疏散楼梯构件的耐火极限怎样确定?

关于建筑物内各疏散楼梯的梯梁、梯段、梯柱的耐火极限怎样确定? 关于建筑物内各疏散楼梯的梯梁、梯段、梯柱耐火极限,是否以防火规范表5.1.2中“疏散楼梯”的相关要求为准?比如二级耐火等级的建筑,疏散楼梯的梯柱耐火极限和燃烧性能只要做到不燃性1小时即可?

无敌的黄 | 2022-05-08 00:32
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2022-05-08 21:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人的观点与你一致,但是涉及柱、梁与主体结构合用时,按照相应柱、梁耐火等级要求,室外钢梯有单独要求,《建规》6.4.5 室外疏散楼梯应符合梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。请斧正!

充楞装傻 2022-05-10 14:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

民用按5.1.2表规定。具体检测标准

 建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017  3.1和7.1~7.2

关闭

关闭

手机APP下载