消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地下与地上楼梯合用时,地下部分开窗面积

根据建筑设计防火规范6.4.4-3,地下楼梯可以与地上共用。那么在这种情况下,如何确定地下部分的开窗面积呢?目前看好像现规范并没有明确此种情况的执行方式。

无敌的黄 | 2022-05-03 15:55
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

暖通洲 2022-05-05 09:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火规范6.4.4-3“3 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。”实际共用时还是分隔为两个楼梯间,共用时地下楼梯间需满足2平米的自然通风开窗

周家斌 2022-05-09 21:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载