消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟风管进场验收

排烟风管进场的时候是否需要提供风管的型式检验报告?规范条文在哪里?

五蠹 | 2022-04-28 16:21
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

暖通洲 2022-04-29 11:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017-“6.2.1 风管应符合下列规定:········ 2有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定。检查数量:按风管、材料加工批的数量抽查10%,且不应少于5件。 检查方法:尺量检查、直观检查与点燃试验,查验材料质量合格证明文件。”

规范及设计都会有排烟风管耐火极限要求,需要有满足耐火极限质量合格证明文件(型式检验报告)

周家斌 2022-05-07 15:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

成品风管是要相关报验资料的,参照《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017-6.2.1,包括型式检验报告、出产合格证等,向监理或建设单位进行材料、设备进场报验。

关闭

关闭

手机APP下载