隔离前室面积的要求?

根据《石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012》要求,设施的隔离前室面积大小是多少?

wyy110119 | 2022-04-20 10:27
请写下您的回答回答

回答 | 1

石小东 2022-04-20 18:46 20 [回复]举报

《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB/T 50779(征求意见稿,还未发布)5.1.5第4条
爆炸冲击波峰值入射超压大于 21 kPa 时,建筑外门、窗应采用抗爆防护门、窗;有 人值守房间及面向甲、乙类工艺装置的外墙不得设置外窗;人员通道应设置隔离前室并采用 抗爆防护门;隔离前室使用面积不应小于 6 m2;设备间外门应采用抗爆防护门。

现行规范中还未明确最小面积要求。