房间窗户能不能作为自然排烟窗?

宾馆或者家里普通的房间窗户能不能作为自然排烟窗?

云飞 | 2022-03-30 08:56
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

充楞装傻 2022-03-30 09:43  1 赞  0 踩 [回复] 举报

Of course

云飞   回复: 充楞装傻2022-04-28 10:55

自然排烟窗的定义可通过自动、手动、温控释放等方式开启。一般的窗口只能手动呀。不能自动和温控。是不是需要3个条件都满足才能定义为自然排烟窗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

大狗狗7 2022-03-31 10:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定是可以的,如果你是问门的话,那倒是值得商榷。

周家斌 2022-07-17 16:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只要满足在储烟仓内的有效可开启面积,是可以的。

云飞   回复: 周家斌2024-06-05 09:01

还是自然排烟窗的概念理解不透呀!过一段时间就忘了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-04-21 09:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

房间内窗户开启高度应在储烟仓内,开"有效"面积符合要求,可以作为室内自然排烟窗

EHS-DL 2026-06-26 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足以下条件可以。高度:对于净高不超过3米的房间(比如普通住宅和宾馆标间),窗户应设置在‌室内净高的1/2以上‌。距离:房间内任何一点到排烟窗的水平距离‌不应超过30米‌。面积:可开启的有效面积不应小于‌房间建筑面积的2%‌。开启方式:如果窗户位置较高,不方便直接用手够到,就必须在距地面‌1.3米到1.5米‌的高度设置手动开启装置,确保在断电等紧急情况下也能打开。