6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。

这句话怎么理解?是不能放在配电控制柜内?还是任何控制柜都不能放,如水泵控制柜之类的?

zzqtlh | 2022-03-28 22:57
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

石小东 2022-03-31 12:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6.8 模块的设置 6.8.1 模块安装在金属模块箱内,主要是考虑保障其运行的可靠性和检修的方便。 6.8.2 由于模块工作电压通常为 24V ,不应与其他电压等级的设备混装,因此本条规定严禁将模块设置在配电(控制)柜(箱)内。     不同电压等级的模块一旦混装,将可能相互产生影响,导致系统不能可靠动作,所以将本条确定为强制条文。

消防小学生刘振 2022-06-07 17:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都不可以放,一般的控制箱包括风机、水泵、电梯、应急照明、卷帘等控制箱、配电箱例如切非消防用电模块等都不可以放在配电(控制)柜(箱)内。

李勤 2026-04-21 09:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都不可以,应单独放在模块箱内,因为强电柜启动电流会干扰弱电线路,影响可靠性

EHS-DL 2026-04-21 14:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

新的设施通规GB55036-2022 12.0.12 联动控制模块严禁设置在配电柜(箱)内,一个报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。  则电气火灾监控模块‌ (剩余电流探测器)、‌消防电源监控模块‌ (电压信号传感器)、PLC输出模块‌ (工业控制)等这些非联动控制模块是可以设置在控制柜里的。

sail 2026-08-31 17:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

220V或者380V的箱、柜都不可以。