石小东 2022-03-19 11:02
0 赞
0 踩 [回复] 举报
你这120平方米的办公室,是在工业建筑里,还是在民用建筑里,是在高层,多层、还是单层、还是在地下室?是在住宅建筑内还是在公共建筑内?
如果在公共建筑内:依据《建规》5.5.15 位于走道尽端的房间,房间内任一点至疏散门的直线距离不大于 15m、建筑面积不大于 200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。可以一个疏散门也就是你说的安全出口。
如果在地下室:依据《建规》除人员密集场所外,建筑面积不大于500 m²、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。
如果在楼顶:依据《建规》需要同时满足3个条件: 1.一、二级多层主体每层≥2部疏散楼梯; 2.局部升高≤2层、高出部分每层≤200㎡、高出部分人数之和≤50人; 3.至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散要求。
如果在住宅建筑内:依据《建规》1.H≤27m时,设1个安全出口需同时满足的2个条件: ①每个单元任一层的建筑面积≤650㎡; ②且任一户门至最近安全出口的距离≤15m。其他的自己查建规安全疏散章节,不一一列举了