排烟系统的支管是按风机风量设计还是按防烟分区风量设计的

当一个排烟系统担负多个防烟分区时,净高一样且小于6m时,排烟风机的风量一定会比其中一个防烟分区的风量大。那么火灾时仅打开着火防烟分区,这个防烟分区的风管风口如果按本身风量设计,它的风管和风口的风速很可能会超的。所以排烟系统的支管是按风机风量设计还是按防烟分区风量设计的?

阮尹健 | 2022-03-11 10:02
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2022-03-11 10:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

支风管按防烟分区风量确定。

最帅游客 2022-03-11 14:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

系统的排烟量要么是最大的防烟分区,要么是相邻之和最大的。所以支管应是按分区。

苏莱曼 2022-03-11 16:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范上有列子的,自己看看就知道了。

牛疼 2022-03-13 15:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

支风管按防烟分区风量确定。

现在的防排烟系统一般都会安装风压控制调节设备,不用考虑超速的可能。