消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

自动扶梯下面是否需要安装喷淋

自动扶梯1到5层,是不是每层扶梯下面都要做喷淋?

白浪击石 | 2022-03-10 20:20
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

陈曲 2022-03-11 10:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建规8.3.3 自动扶梯底部要设置 按我理解最底层也就是1层底部要设zhi置 其他位置不需要 当扶梯下部全封闭的话 也不用设置

最帅游客 2022-03-11 11:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

实际的案例是每层都装。

陈曲   回复: 最帅游客2022-03-11 11:57

我记得有个图集上说自动扶梯正上方不可以设置喷淋

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

郑林   回复: 陈曲2024-08-16 20:40

哪本图集

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

韩教授 2022-03-11 18:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据规范要求是 二类高层公共建筑的 自动扶梯下部 需要安装自喷


一般系统设置场所要求可以参见建规,你应该是去查自喷规范去了没找到^_^

刘丽波 2022-03-12 08:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

https://gf.1190119.com/m/article-38181.htm?keywords=%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%89%B6%E6%A2%AF

看一下问题十六。


关闭

关闭

手机APP下载