住宅地下储藏间小于50平米排烟问题

住宅地下储藏间单个房间面积小于50m2,总面积大于200m2,需要考虑排烟,同时内走道也大于20米。

方案一:依据GB51251-2017第4.4.12,房间可以利用走道排烟,就仅在走道设置2%(走道面积)的排烟窗,最远点不大于30m。房间利用走道自然排烟。是否可行?

方案二:依据GB51251-2017第4.4.12,房间可以利用走道排烟,就仅在走道设置2%(走道加房间)的排烟窗,最远点不大于30m。房间利用走道自然排烟。是否可行?

方案三:依据GB51251-2017第4.4.12,房间可以利用走道排烟,就仅在走道设置排烟窗,执行GB51251-2017第4.6.3.3,最远点不大于30m。房间利用走道排烟。是否可行?

住宅地下储藏间单个房间面积小于50m2,总面积大于200m2,需要考虑排烟,同时内走道不大于20米。

糊涂虫 | 2022-03-04 12:43
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

暖通洲 2022-03-04 16:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

方案一不可行,GB51251-2017第4.4.12条第3款“ 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m2时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。”,此条在机械排烟章节,是针对机械排烟情况规定的,排烟口的术语标准也是指机械排烟系统中烟气的入口,所以此时设置于走道的排烟设施必须为机械排烟。此时排烟量本标准第4.6.3条第3款计算(可加走道)总计可为13000m³/h;

同理方案二、方案三也不可行,必须设置机械排烟

消防网友62117 2022-04-01 09:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.6.3.3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。地下单个房间面积小于50m2无需设置排烟设施,我的理解是属于仅需在走道或回廊设置排烟,所以保证开窗面积(两侧大于等于2m2)与窗的位置(不应小于走道长度的2/3,最远点不大于30m。)就行。



潘天坤 2024-07-03 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仅在走道排烟,有前提条件:在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3

需要在走道两侧净高二分之一以上各设置设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3

看起来方案三可以满足规范要求,不过地下室是否满足自然排烟条件

还有就是储藏间可能要考虑其储存物品的性质,是否有不认定为“经常有人停留或者可燃物较多”的讨论空间?


李勤 2026-04-07 14:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可行,地下大于平米房间,总面积大于200平米,应设置排烟设施