大型小区,消防室外管网电缆选型

如题,一个防火分区报警多回路的,加上风机,电话,广播,这些到消防控制室的线,大家是集中到一根37芯电缆,还是多根2芯电缆呢。

panda | 2022-03-02 06:35
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防小学生刘振 2022-03-03 15:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

信号线合并的情况比较多,但是广播的电压高,电话容易受干扰,所以广播和电话都要单独布线,不要合并

李勤 2026-04-07 15:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看你使用缆芯数量,建议电话线、广播线单独使用屏蔽线缆

sail 2026-08-31 16:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电话线采用屏蔽线;广播线可以采用电缆;总线建议还是用双绞线。