屋面试验栓规范

求助屋面试验栓压力规范参照条款

忘然回首丶 | 2022-03-01 12:21
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

陈曲 2022-03-01 14:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个栓只是方便测试喷水什么的 可有可无的 重点关注最不利点压力 

小凤姐 2022-03-01 15:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

屋面实验消火栓的压力,就是只该建筑最不利点的消火栓压力。首先给建筑物定性,在查不同最不利点压力

小凤姐 2022-03-01 15:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

屋面实验消火栓的压力,就是只该建筑最不利点的消火栓压力。首先给建筑物定性,在查不同最不利点压力

充楞装傻 2022-03-01 16:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

别偷工减料,验收的时候还得做。

7.4.9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓

静压5.2.2 : 稳压泵 0.15,其他的 0.1和 0.07

动压7.4.12 : 0.35 和 0.25

表的量程参考泵房和设计压力。


李勤 2026-04-07 15:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

屋面试验栓不属于最不利点消火栓,只是为了方便检查是否有水(但如屋面有一点面积火灾风险设备间除外)