请教下,喷淋的用水量计算,是需要乘以1.3吗?
Q=作用面积×喷水强度
可看到很多老师说需要再×个复核系数 1.15~1.3
请问大家是必须乘以这个系数吗?
消防网友78337 2022-02-24 14:30
0 赞
1 踩 [回复] 举报
5.0.10 干式系统和雨淋系统的设计要求应符合下列规定:
1 干式系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定,系统作用面积应按对应值的1.3倍确定;
5.0.11 预作用系统的设计要求应符合下列规定:
3 当系统采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置时,系统的作用面积应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定。
5.0.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定,且喷头布置应按本规范第7.1.13条的规定执行。
这是三个要加1.3倍的地方。
加1.15倍,应该是提高系统的冗余量