消防资源网里这道题从压力开关到喷淋泵的启动时间小于2min即可、答案错了吧

刘克斌 | 2022-02-12 21:14
请写下您的回答回答

回答 | 1

刘丽波 2022-02-13 08:23 00 [回复]举报

从湿式报警阀压力开关动作到消防水泵启泵共用了50s,自动启泵时间在55s之内,应该没有问题。我觉得,启动一只喷头是有问题的,应该是启动末端试水装置。