消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

雨淋阀组如何做现场测试

雨淋阀组如何做现场测试?

zjs | 2022-01-25 10:19
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友49818 2022-01-25 13:14 1 0 [回复]

对于室外保护对象如果不产生损失的话,可以直接出水测试。

室内仓库等场所一般在阀组下游增加测试管路,测试时关闭供水侧打开测试旁路进行测试阀组的开启、报警等情况。

李勤 2022-02-03 20:45 0 0 [回复]

关闭报警阀管网进、出水的信号阀,通过主机自动两个防火分区探测器启动电磁阀,或控制室远程启动电磁阀,或手动打开电磁阀旁边的手动快开阀,查看报警阀动作情况(报警阀打开,系统侧进水)

关闭