两个有爆炸危险性的厂房进行连通,请问门斗设置在哪边?还是两边都要设置门斗?

3.6.10 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。

缘来如此 | 2022-01-12 14:22
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

陈曲 2022-02-07 15:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 条件允许的话外廊会不会更好一些

l龙的传人 2024-01-18 15:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

错位设置  是怎么错位,有没有图集