地下室安全疏散方式
各位老师有一个问题想请教大家,我们一个丁类厂房共两层,层高4.8米;地下一层为水泵房,地上一层为配电室备品间,机修间,水箱间;地下耐火等级为一级,地上耐火等级为二级;地下室两端设有两个直通地面的楼梯(专供地下室用,没有任何公用)。目前的问题是设计院说依据建规6.4.4第一条要把这个楼梯设成封闭楼梯间。我的理解是:依据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第2.1.14安全出口 safety exit是指:供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。(也就是安全出口包括楼梯间、室外楼梯的出入口、直通室内外安全区域的出口这三种形式,并不是必须采用楼梯间的形式才可以); 目前这个厂方总体39.6米,建规上规定的安全疏散距离不超过45米,目前室内任意一点到最近楼梯入口的距离加上梯段的距离并没有到45米。楼梯到室外出口装有防火门。所以我想请教一下老师这样的地下一层楼梯口必须设置成封闭楼梯间么?