校外培训机构疏散问题?
老师你好,我这有个校外培训机构,两层,一层50平左右,二层260平左右,二层的第二出口同住宅共用疏散楼梯,这样可行吗,如果可以,疏散门是否需要?改为防火门
yizhongdayang 2021-11-28 09:45
2 赞
0 踩 [回复] 举报
这样是不可以的,你的培训机构面积已经超过300㎡,按理说已经不属于商业服务网点。但不管是不是商业服务网点,住宅和非住宅部分的安全出口和疏散楼梯都应独立设置。
依据如下:
《建筑设计防火规范》5.4.10,除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
《建筑设计防火规范》5.4.11,设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。