工厂消火栓配的是8个压得水带,最近有人说现在必须配10个压的水带,这个有什么规范标准吗?

请写下您的回答回答

回答 | 1

刘丽波 2021-09-25 20:22 1 0 [回复]

目前能找到规范条款是《消水规》8.2.1。对于室内消火栓的水带执行此条,有点浪费,消火栓支管动压一般不会超过0.5mpa,超过0.7mpa需要减压,也许规范考虑减压失效的可能。