消防水管不刷红色漆或作色环标记符合规范吗
现场施工队施工消火栓管道 和自动喷水灭火管道均没有刷红色漆或是做色环标记,管道用沟槽连接,仅沟槽是红色的,这样的做法符合规范要求吗?
yizhongdayang 2021-08-05 14:17
0 赞
0 踩 [回复] 举报
为了便于识别消防给水系统的供水管道,着红色与消防器材色标规定相一致。在安装消防给水系统的场所,往往是各种用途的管道排在一起,且多而复杂,为便于检查、维护,做出易于辩识的规定是必要的。
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)12.3.24 架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017)5.1.18 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。