消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地下室建筑分类

对于台阶式地平,一层(三面直通室外,一面位于地下)建筑性质按地下室处理吗还是有条件要求?如防火分区,消防设施及其参数

周辉锦 | 2021-07-23 13:07
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

yizhongdayang 2021-07-26 09:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

该楼层若满足以下条件,可按地上建筑考虑,否则应按地下室或半地下室考虑:

1、防火分区应有不少于三分之一周长或一个长边的外墙可布置外窗和消防救援窗;

2、防火分区面积大于1000㎡时,应至少有2个直通室外地面的安全出口;防火分区不大于1000㎡时,应至少有1个直通室外地面的安全出口;

3、防火分区内各安全出口或疏散楼梯应能从上向下经底层疏散到室外地面;

4、底层的室外地面能与消防车道或机动车道相连通,并能满足消防车停靠展开救援作业的要求。

关闭

关闭

手机APP下载