深圳市南山区办公楼改造1万平方米以下是否需申请消防设计审核意见书?

陈伟东 | 2026-11-25 11:31
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

niuge 2026-11-25 13:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.需要看改造工程的具体性质‌,1万平方米以下办公楼改造,不一定是“特殊建设工程”,也可能属于“其他建设工程”,两种情形办理的手续不同。
判断依据是《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第58号)第十四条,它列出了必须申请消防设计审查的特殊建设工程情形。‌‌

2.属于特殊建设工程的情形
改造涉及‌国家机关办公楼‌(第十四条第十项),属于特殊建设工程,必须申请消防设计审查,审查合格后才能施工。
改造涉及‌单体建筑面积大于4万平方米或建筑高度超过50米的公共建筑‌(第十四条第十二项),也属于特殊建设工程,同样必须申请消防设计审查。
办公楼内如果‌设有‌第十四条第一至第六项所列场所(如大于500平方米的歌舞厅、网吧、酒吧等),整栋楼按特殊建设工程处理,需申请消防设计审查。‌‌

3.属于其他建设工程的情形
普通商业办公楼、非国家机关性质,且单体面积不超过4万平方米、高度不超过50米,改造面积1万平方米以下,通常属于“其他建设工程”,不需要申请消防设计审查意见书,但‌必须办理消防验收备案并接受抽查‌。


4.深圳的特别要求
深圳市住建部门明确,除规定以外的建设工程,‌不论建筑面积大小,均应申报消防行政许可或备案‌。 也就是说,即使不需要消防设计审查,也要办理消防验收备案,不能直接省略。‌‌