风机入口关闭
280℃防火阀不能关闭风机入口,据旧规(GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准),是否符合规定?我们是2007年的建筑
EHS-DL 2026-11-12 11:19
2 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑2007年建成后,防排烟系统从未进行过任何改动,完全沿用2006版《建筑设计防火规范》GB50016-2006的原始设计,可按“老建筑老标准”原则,不强制要求补装联锁停风机功能,不属于重大消防隐患。2018年8月1日后有局部改造:只要涉及排烟风机、排烟管道、报警系统的任何局部改造,该改造覆盖的系统部分就必须严格执行GB51251-2017要求,补装风机入口280℃防火阀的硬线联锁停风机功能,否则直接判定为违规。也注意你所在的属地验收特殊口径:部分省份的施工图审查技术问答明确,2018年8月1日前已通过消防验收的既有建筑,仅需保证风机入口处的280℃防火阀动作信号能反馈至消防控制室,可通过报警系统联动停风机,不强制要求额外敷设硬联锁专线,也可认定为合规。