1层疏散楼梯出口通向最近的安全出口时需经过一个网吧,是否违反标准要求?

高层住宅楼,地下1-3层为商业部分,3层开有一个酒店,酒店区域内有一个疏散楼梯通往1楼,但离这个疏散楼梯1楼出口最近的通向室外的安全出口处开有1个网吧,要从这个安全出口出去,就必须经过网吧,这样设置是否违法违规?具体标注规定是什么?

破晓之阳 | 2026-10-22 11:49
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

niuge 2026-10-22 12:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一、属于违规,强条不允许。网吧属于歌舞娱乐放映游艺场所,如果楼上人员从楼梯间出来之后,必须穿过网吧房间内部,才能抵达首层对外安全出口,直接违反 GB 55037‑2022 第 7.1.2 强条 。
二、条文原文
GB 55037‑2022,7.1.2
建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。
这里的核心含义:各楼层下来的疏散楼梯,在首层向外疏散的路线,不能穿行另一个独立功能房间(网吧)内部。一旦网吧起火、内部堆放杂物、门锁闭,整栋上部楼层人员疏散通道直接被堵死。网吧本身属于高风险人员密集场所,评审专家抓这个点非常严格。
三、两种布局区分(答辩必背)
1. 违规(你描述的场景)
楼梯间首层开门直接进到网吧大厅内部,疏散人员必须穿过网吧经营区域,才能走到外面安全出口。这就是典型的「疏散路线穿过其他房间」,直接判不符合。
2. 合规情形
楼梯间首层出来,走独立公共走道;走道和网吧之间采用 2.0 h 防火隔墙 + 乙级防火门分隔,人员沿着公共走道通行,不进入网吧内部。走道不属于网吧房间,这种方案验收认可。

EHS-DL 2026-10-22 12:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通过网吧的营业空间应该就不行,根据‌GB 55037-2022 第7.1.2条(房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间)‌、‌GB 50016-2014〔2018年版〕第5.5.17条第2款(楼梯间应在首层直通室外,不允许经其他房间再到达室外)‌、以及‌网吧作为歌舞娱乐放映游艺场所的防火分隔与独立疏散要求(GB 55037-2022 第4.3.7条等)‌。

若穿过的是一条与网吧之间有防火分隔、有独立疏散门、直通室外的疏散走道(网吧的门开向这条走道)则可能可以合规‌。