根据新规范,办公建筑属于哪一类建筑,是否需要设置火灾自动报警系统

您好,根据新的规范,条纹上未列明得场所,比如办公建筑应归属于哪一类建筑。现场还适用 这个单层面积大于1500平米,总建筑面积大于3000平米这个规范条纹得要求吗?

消防网友47857 | 2026-09-21 11:34
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

李勤 2026-09-21 17:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-10-12 16:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

办公建筑归入"公共建筑"(高层再分一类、二类);GB 55037-2022 第8.3.2条的清单里没有办公建筑,一类高层必设、二类高层只设特定部位、单多层要另行判定;"1500/3000"这条不是办公建筑的原有依据,其强制性条文地位也已被废止,真正对应办公建筑的"3000㎡"是自喷门槛,不是报警门槛。

sail 2026-11-18 15:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据建筑高度还有是否有需要联动的消防设施确定是否需要设置火警系统。