地下室通风管道未设计防火包裹,按照风管厚度标准,防烟、补风按中压系统选择,排烟系统按高压系统选择。仅在风管穿越防火墙两侧2米范围进行防火保护措施(防火岩棉板50mm厚,一面带铝箔)施工完成后,消防验收提出要全部进行防火包裹施工,或者提供镀锌钢板风管自身及防火墙部位采取保护措施后,达到耐火极限的检测报告。作为施工方个人理解是图纸未设计不做,需要的话单独出变更。另没见过有出此类报告的是否有检测机构做检测。。





EHS-DL 2026-09-10 16:42
2 赞
0 踩 [回复] 举报
消防验收要求全系统包裹也是有规范依据的(GB51251),你"图纸未设计不做"的立场在合同和法律上站得住脚,但前提是图纸确实完全漏了这项。正确做法是推动建设单位走设计变更,费用由设计责任方承担。检测则必须是风管+包裹的整体检测,纯镀锌风管检测没有意义。
EHS-DL 回复: win3212026-09-11 16:39
主要是依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第 4.4.8 条(你上面截图已给出) 因为普通镀锌钢板风管无论厚度多厚,都不能直接满足 0.5h 或 1.0h 的耐火极限要求,必须采取防火保护措施(防火包裹、防火板包覆等)。


好的,具体哪条依据要求全包裹?