依据《公众聚集场所投入使用营业消防安全检查规则》(GB46030-2025)6.2.3.19.1的规定,对电影院观众厅、卡拉 OK 等公共娱乐场所在火灾状况下要实现音响、画面切换至火灾警报和疏散指示状态 。 依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)4.10.1的规定及条文说明,火灾情况下应切断相关区域的非消防电源,可立即切断的电源包含康乐实施。 问题:在实际操作中,电影院观众厅、卡拉 OK 等公共娱乐场所的音响、画面的供电在火灾中是否需要切断,如按照火规执行切断供电,如何实现音响、画面切换至火灾警报和疏散指示状态 ?

消防网友62114 | 2026-09-07 09:31
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

李勤 2026-09-07 15:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2026-09-08 17:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

切电吧,广播响大家就知道。

sail 2026-09-10 09:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

音响、画面单独回路配电并配置分励脱扣器,火警编程在喷淋、消火栓动作时切除,不要着火就立即切除。

EHS-DL 2026-10-23 10:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电影院观众厅、卡拉OK等公共娱乐场所的音响、画面系统,其"娱乐功能回路"得按 GB 50116-2013 第4.10.1条切断非消防电源;但承担"声音和视像警报/应急广播/疏散指示"功能的信号通路和末端供电回路,必须保留(属于消防用电性质),否则就不可能实现"画面、音响切换到应急广播和应急疏散指示状态"。

在音视频链路里加装‌消防联动切换器‌(AV切换矩阵或专用音频继电器): ‌

视频通路‌:在放映机/银幕投影机的信号输入端加装带消防干接点触发的HDMI/SDI切换器。平时接数字电影播放服务器(娱乐源);消防联动控制器给出DC24V干接点信号后,‌自动切换到消防应急信源‌——该信源可以是:① 消防控制室的视频服务器(预录"火灾发生,请按疏散指示撤离"警示片);② 影厅TMS(影院管理系统)预置的应急画面通道;③ 带消防触发输入的视频播放器(预置疏散指示动画+箭头+文字)。切换后银幕显示红色闪动警示画面+安全出口方向动画+文字提示。‌

音频通路‌:在影厅功放前端加装音频强切模块(和背景音乐强切消防广播一个原理,GB 50116第4.8.12条思路),平时接收电影服务器音频;联动触发后自动切换到‌消防应急广播音源‌(来自消防广播主机,通过音频总线或光纤送到影厅功放输入端),由原有环绕声系统全功率播出疏散语音和声警报音,音量自动压到最大(强制无视音量控制器位置,与背景音乐强切消防广播的"三线制强切"原理一致)。

联动逻辑应按以下顺序,由消防联动控制器编程实现: 火灾确认(两个独立报警信号"与"逻辑);①‌同步‌触发AV切换器→切断电影节目源、接入应急广播/应急画面;②‌同步‌发出指令强制点亮影厅应急照明、打开影厅疏散照明;③‌延迟2~5秒‌(等切换完成、画面已显示警示内容后),发出"切非"指令切断康乐/娱乐功能回路(播放服务器、特效座椅、效果灯、卖品等),但‌保留消防应急回路供电‌;④打开影厅门禁(电磁释放),打开排烟/正压送风,相邻区域同步广播。