消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

钢结构楼板耐火等级问题

某单位的1栋独立建筑(占地面积100平米以内),原为锅炉房,后期不用了,改成两层,一层为车库,二层为乒乓球活动室,楼板用的钢结构,因消防检查提出:乒乓球室地面采用钢结构,耐火等级不足。(备注:该建筑一层、二层均设置了喷淋系统,且一层与二层不互通,二层有二层室外楼梯)。

问:

1.该钢结构楼板需要耐火等级多少才能达到要求,依据规范第几条

2.可否在钢结构楼板上涂刷防火涂料的方式达到耐火等级要求?还是说必须浇灌水泥楼板才行?如果防火涂料就可以的话,需要刷多厚啊?

一红到底 | 2026-08-04 15:29
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

yujun500 2026-08-05 15:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、楼板要求耐火极限1H,规范《 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》3.0.2

2、楼面使用会磨损,所以楼面做涂料不可行,楼面可以采用彩钢板砼复合楼面,或者在花纹钢板楼面上浇细石砼做为防火保护层,楼面下部钢板,钢梁钢柱需做相应的防火涂料。防火涂料厚度根据设计的耐火极限及涂料性能的检测报告确定厚度

沉默 2026-08-11 09:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

花钱请人,叫你整改,那就要出检测报告了

关闭

关闭

手机APP下载